施斌回答:
  视在功率S包括有功功率P和无功功率Q   电阻做功是电能转化为其他能量而实实在在的做了功,所以称为有功P   电感和电容之间是一个能量交换的过程,能量转换来转换去,并没有转换为其他形式的能量,这部分能量始终存在在电网中,并未消失,所以称为无功Q,   这个无功Q的能量转换过程也有电流存在,所以又引入的视在功率S的概念,S就是P和Q的向量和,举个例子比如变压器的最大负荷电流为2000A,那这2000A中即包括有功电流同时也包括了无功电流,所以我们希望尽量减小无功电流来释放变压器的能量,也就有了功率因数的概念即有功P和视在功率S的比值.   希望我这么说你能明白.